■ 건설기술진흥법 제55조, 건설공사의 품질관리
건설사업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 그 종류에 따라 품질 및 공정 관리 등 건설공사의 품질관리계획
또는 시험 시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

■ 건설기술 진흥법 시행령 제91조, 품질시험 및 검사
품질시험 및 검사는 한국산업표준, 건설기준 또는 국토부장관이 정하여 고시하는 건설공사 품질검사기준에 따라 실시하여야 한다.

■ 건설기술진흥법 제 88조, 벌칙
품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립·이행하지 아니하거나 품질시험 및 검사를 하지 아니한 건설사업자 또는 주택건설등록업자
※ 어느 하나에 해당하는 자는 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

■ 산업통상자원부 산업기술표준법 교정대상 및 주기설정을 위한 지침 (KOLAS-G-013)
교정대상은 별표2에 규정되어 있는 측정, 시험, 검사장비를 주요대상으로 한다. 그러나, 사용중인 측정, 시험, 검사장비가 별표2 의 목록에는 없는
장비일지라도 품질에 미치는 영향이 지대하다면 반드시 교정대상에 포함되어야 할 것이다. 특히, 제품시험 또는 검사의 합부 판정에 사용되는
장비, 안전기준 검사장비 법정계량(벌금 또는 과태료 부과, 법적 증거 제출용)에 사용되는 장비는 반드시 교정대상이 되어야 한다.

■ 산업통상자원부 산업기술표준법 대구경 현장타설말뚝 양방향 재하시험 (KS F 7003) 주 내용
양방향 말뚝 재하장치에 사용되는 가력기구는 검정 또는 교정을 득 하여야 한다.
※가력기구 : 가력장치에 사용되는 개별 가력체, 시험목적에 맞게 제작된 기성제품을 통칭하며 잭 또는 셀 이라고도 함.

■ 국토교통부 고속도로공사 전문시방서 고시 말뚝재하시험 (EXCS 11 50 40 : 2018) 주 내용
재하시험에 사용되는 전자식 하중계(또는 유압잭), 변위계 및 유압계는 공인교정기관의 검증을 받은 것이어야 하며, 교정 유효기간(1년)이
경과하지 않는 것이어야 한다.

■ LH 전문시방서 고시 말뚝재하시험 주 내용
재하시험에 사용되는 하중계(또는 유압잭) 및 유압계는 품질검사전문기관의 검증을 받은 것이어야 하며, 검증 유효기간(1년)이 경과하지 않은 것이여야 한다.